我做一厂房,其中利用防火墙及防火门窗划分了4个防火分区,但分区间的防火墙上有防火门窗,整个厂房内只有消火栓系统。
请问,这种情况下,防火墙上的防火门窗是否应设喷淋保护? 因为防火墙是按2小时耐火的,而甲级防火门才耐1.5小时,这里有时间差的问题。
发布于
2003-08-28 22:10:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
老科
看到有奖励俺就进来了。
防火卷帘3小时不奇怪呀。
我们这里都用这个,嘿嘿,不用喷水。
2003-09-14 19:45:14
来自 PC
评论
举报
thl_wq
防火墙当然应是4h(建规2.0.1条)。防火墙上规范只说可以开可自行关闭甲级防火门(7.1.4条),防火门上规范并没有要求设水幕。