土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 送32分:建筑防火分区的防火门窗是否一定要设喷淋保护
我做一厂房,其中利用防火墙及防火门窗划分了4个防火分区,但分区间的防火墙上有防火门窗,整个厂房内只有消火栓系统。

请问,这种情况下,防火墙上的防火门窗是否应设喷淋保护? 因为防火墙是按2小时耐火的,而甲级防火门才耐1.5小时,这里有时间差的问题。

全部回答(8 )

  • 老科
    看到有奖励俺就进来了。
    防火卷帘3小时不奇怪呀。
    我们这里都用这个,嘿嘿,不用喷水。
    2003-09-14 19:45:14 来自 PC 评论 举报
  • thl_wq
    防火墙当然应是4h(建规2.0.1条)。防火墙上规范只说可以开可自行关闭甲级防火门(7.1.4条),防火门上规范并没有要求设水幕。
    2003-09-01 12:58:01 来自 PC 评论 举报