刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    看一次侧的CT是多少变比 比如你75kW的电机 互感器应该是200/1的 互感器量程就是0~200 注意 规格要选择带过载功能的
    2011-11-12 19:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjb0203
    zjb0203 板凳
    表示关注,选择一定要注意互感器是什么样子的。互感器变比和电表量程对应的同时注意互感器的输出功率 否则不准确。
    2011-11-11 16:16:11