土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机旁的操作柱上的电流表量程怎么选择?

电机旁的操作柱上的电流表量程怎么选择?

发布于:2011-11-06 17:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚开始设计,那个想请教一下,电机(75kW)旁边的操作柱上的电流表量程怎么选择呀????

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    看一次侧的CT是多少变比 比如你75kW的电机 互感器应该是200/1的 互感器量程就是0~200 注意 规格要选择带过载功能的
    2011-11-12 19:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • zjb0203
    zjb0203 板凳
    表示关注,选择一定要注意互感器是什么样子的。互感器变比和电表量程对应的同时注意互感器的输出功率 否则不准确。
    2011-11-11 16:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎加入水暖电交流峰会

欢迎加入水暖电交流峰会【2】129934652水暖电交流峰会【1】14007065一群已满 请加二群...

回帖成功

经验值 +10