土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于屋面板多配筋的问题

关于屋面板多配筋的问题

发布于:2006-08-02 13:05:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?
多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 入名非
    入名非 沙发
    谢谢!
    2006-08-02 22:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • yk-liujj
    yk-liujj 板凳
    1采用双层双向配筋可以减少温度裂缝,这取决于屋面的长度是否超过砼规范要求设温度缝的界限.如不超,上层负筋可不通长设.
    2屋面有应力突变处也可采用双层双向配筋,属于构造措施.
    3规范中对配筋要求间距不大于200,现一般均取不大于180.
    2006-08-02 13:45:02

    回复 举报
    赞同0