只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhang19810702
    zhang19810702 沙发
    以前在小工地上看到过,现在基本用电渣压力焊。
    2011-11-06 13:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • foxpx
    foxpx 板凳
    钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003中闪光对焊适用范围为Q235~HRB500,直径6~40(见12页具体)
    但是工地闪光对焊一般都是用于平焊,而你所说的柱筋施工面对焊一般采用竖向电渣压力焊(料场加工可以用闪光对焊)。