土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新手求教门式钢架中平面内长细比问题

新手求教门式钢架中平面内长细比问题

发布于:2011-11-06 08:56:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
PKPM STS软件设计的门式钢架厂房,是25m*70m的,檐口高度是12m,我用的柱截面是H(350-620)*200*6*10,在三维计算后,选择每榀钢架时没出现问题,而我选择跟标准榀垂直的立面时,柱的平面内长细比超限,这个有问题吗,需要如何更改?在我们这里有的设计师设计钢架的时候只是用二维设计,所以有的钢架在这个立面上也是平面内长细比超限,然而却通过的设计院的审查。
请教各位高手。

无标题.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ylsg110106
    ylsg110106 沙发


    我没用过PKPM进行计算屋架。但根据你“选择跟标准榀垂直的立面时,柱的平面内长细比超限”及图来看,所谓“柱的平面内长细比”实际上是指单榀刚架的柱的平面外长细比。你没有提供你所定义单榀刚架计算时柱的平面外计算长度定义是多少,但从你提供的柱的截面参数及高度,如果单榀刚架计算时,柱平面外的计算长度定义为全高或系数定义为1时,那肯定是超的。
    2011-11-07 15:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • wgt1911
    wgt1911 板凳
    我只考虑二维建模能行吗?二维的计算通过了。
    2011-11-06 15:01:06

    回复 举报
    赞同0