在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,其高压侧的母联开关做为手动可以不可以?
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    如没有高压负荷的情况下可以,当然,低压要做联络,如有高压负荷,且高压负荷对供电的连续性要求不高,也可以.