土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓设置用干管连接还是支管连接好些!

室外消火栓设置用干管连接还是支管连接好些!

发布于:2011-11-05 18:54:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我看到一副厂区室外消火栓布置,都是用支管连接,我平时都用干管连接的!@
请大家讨论下,一般根据图集选择干管连接还是支管连接好些!各有什么优点

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zousn
    zousn 沙发
    干管支管结合一起布置
    2011-11-09 15:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • rzy6494
    rzy6494 板凳
    8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
    1 、室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;7 、消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
    从以上规范可知:如果干管在距路边2m内,采用干管接消火栓;如果干管不在2m内,采用支管接消火栓,以便符合 8.2.8条7的要求。
    2011-11-08 14:47:08

    回复 举报
    赞同0