土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径

【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径

发布于:2011-11-05 14:02:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,
我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shifan561689
    shifan561689 沙发
    好的 学习学习了
    2016-05-18 13:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • lsjj_201281
    lsjj_201281 板凳
    按照额定电流选择铜排
    2016-05-13 06:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】这样设计浓缩中压进线柜是否可行呢?

这样我也知道不行 进线柜 没有地方 设计的问题。 这个柜的全面问题帮帮指出来。谢谢了

回帖成功

经验值 +10