无阀滤池进水阀门开启现象如下:
1.出水管不出水或水量非常小;
2.反冲排水箱大量水不停排出,且水质较清;
3.冲洗水箱水位不下降。

请各位高手帮忙分析一下原因及解决办法,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wunianjia
    wunianjia 沙发
    学习中
    又长见识了
    2006-10-25 20:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • yxqxp
    yxqxp 板凳
    滤料阻力太大,
    一般设备无问题,更换滤料或上部去掉泥毯
    设备问题,虹吸系统不行,更换维修