防烟楼梯前室送风量及风压如何确定?急(谢谢)
防烟楼梯前室送风量及风压如何确定?急(谢谢)
请问各位大师前辈们,防烟楼梯间和消防楼梯间的合用前室风量和风压怎么确定啊!也就是怎么选风机呢?
发布于
2006-08-02 10:10:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
背着房子找地皮
沙发啊!哈哈
设计手册上有明确的规定:
1.压差法:风量按照门关闭的情况保持一定的正压值计算,公式见手册上.
2.风速法:门开启时,门洞口保持一定的风速
3.查表
之后比较3者数值,取最大的就是风量了.
2006-08-02 10:51:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
dengni9836
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
设计手册上有明确的规定:
1.压差法:风量按照门关闭的情况保持一定的正压值计算,公式见手册上.
2.风速法:门开启时,门洞口保持一定的风速
3.查表
之后比较3者数值,取最大的就是风量了.