土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不足0.07Mpa,还可以那样分区吗
现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)
由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?

全部回答(16 )

  • 1177600
    90米-1.1米+水箱高度+增压设备应该大于1.0mpa了 回 地板 贴
    数值错了,应该是90-1.9m,是地板上1.1米,不是天花板下1.1米
    2011-11-14 10:36:14 来自 PC 评论 举报
  • 枕边游戏
    这个我没说清~!不好意思
    2011-11-10 20:45:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10