现手头有一30层住宅项目,地下两层(各楼层层高均为3米),根据高规7.4.7.2设置消防水箱,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。所以设置消火栓需要分高低区。(地下部分为低区,地上部分为高区)
由于最不了点消火栓水压不满足0.07Mpa,需要设置增压稳压设备,还可以按上边那样分区么?

全部回答(16 )

  • 1177600
    90米-1.1米+水箱高度+增压设备应该大于1.0mpa了 回 地板 贴
    数值错了,应该是90-1.9m,是地板上1.1米,不是天花板下1.1米