请问2层6m高的砖混无地下室,0.5m的基础埋置深度够吗?
请问2层6m高的砖混无地下室,0.5m的基础埋置深度够吗?
请问2层6m高的砖混无地下室,0.5m的基础埋置深度够吗?我是按高度的1/15算的, 无冻土,新手第一次,请多多指教?
发布于
2011-11-05 12:28:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
yaslean
埋500是有点浅,按规范来看是没有问题的。但可能基础顶面无法成为上部结构的嵌固端。我们这边一般埋深都在一米以上,且进入持力层不小于300。
2011-11-27 10:33:27
来自 PC
评论
举报
lyjxh2010
保证进持力层,另外如果没有特殊要求,还是埋深一点为好,毕竟是基础
2011-11-26 11:47:26
来自 PC
评论
举报