土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 大家知道预制阳床这概念吗,不明白怎么回事

大家知道预制阳床这概念吗,不明白怎么回事

发布于:2011-11-05 11:17:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我之前在一家化工医药企业投标,他们用的是传统工艺阳床+阴床+混床,当时投标四家中徐州一家公司提出了一个概念,他们说在阳床前加设预制阳床,可以提高阳床再生时酸的利用率,这样可以使阴床与阳床对酸碱的利用率达到平衡,使再生废水正好中和。我没有听说过预制阳床这个概念,不明白是怎么回事,在此请假各位:
第一:阳床与阴床再生液在正常情况下可以中和到PH=7吗,到底是哪种再生液用量大?哪种利用率高?
第二:什么叫预制阳床,它是通过什么原理来提高酸的利用率的,它里面装的是氢型树脂还是钠型树脂,是真有这个概念,还是那个公司瞎忽悠!
请大家指点!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hbniu0904
    hbniu0904 沙发
    是的,离子系统不存在什么预制阳床,估计时竞标时厂家惯用的伎俩,使用新鲜名词,忽悠你!强酸强碱床层正常情况下,同时再生酸耗应该高于碱耗得,也就是说PH一般显示酸性;
    2011-11-16 14:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhc0924
    zhc0924 板凳
    应该是忽悠人的,很多公司在工艺前面加一些如:高效、高速等等的词,让你引起注意,认为他的就比别人的好,前些天一个说他们公司中和氢氟酸不会产生沉淀物,跟他们聊着聊着给漏陷了,被一步一步的按照平衡理论问住了。
    2011-11-16 14:15:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多