土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 气压罐

气压罐

发布于:2011-11-04 23:28:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程 24 米,流量 4.44l/s ,气压罐工作压力 0.6MPA, 计算调节水容积 0.5 立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上 6--8 次每小时 , 实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式 Vq=ab*1.2*Qh/4nb, 公式中为什么出现 4 ?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为 Vq/Qh 1.1*1.2/(4*8)n 8 ,即 24 次,那平均时根据时变化系数为 3 ,好像又回到 8 次了,这么理解对么?但是最大时每小时 24 次,是不是太频繁了?咨询设备厂家后,可以把气压罐中的压力减小,根据PV=NRT,放出部分气体就可以在其他参数不变时增加调节容量,哪位前辈试验过?
  • 不会游泳的鱼哈
    因为你的水泵扬程才24m,根本达不到气压罐的工作压力!!
    2017-05-31 17:13:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京的建筑设计院哪几家技术实力强

小弟北方人 09年本科 毕业于北京 现在在南方一设计院工作工作两年多 做了很多工程 经验虽不够丰富 但做一些简单的房地产也无大问题最近有些感触 所在的设计院专业水平、制度和管理上 都有些问题,不想在此荒废青春 而且本人也不大喜欢南方的天气 想回北京工作了请教一下大家 北京的民用建筑设计院中 哪几家技术实力强 待遇相对好小弟好去投石问路 少走些弯路 感谢大家

回帖成功

经验值 +10