土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 上海32层高层住宅排烟

上海32层高层住宅排烟

发布于:2011-11-04 22:35:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
基本情况:
1.层数:地下一层,地上32层;住宅;
2.防烟楼梯间为剪刀梯,可以自然通风;合用前室可以自然通风;
3.消防电梯不下地下层;无障碍电梯下地下层,火宅时首层复位。
探讨的问题:
1.消防电梯因不下地下层,电梯井为97.6m;无障碍电梯下地下层,电梯井为103m;那么消防电梯井及无障碍电梯井是否适用3.1.2条,分别需要做加压送风?
2.消防电梯井及无障碍电梯井是否必须同时做加压送风,或同时不做?
3.电梯井做加压是否等同于前室做加压?连带的适用3.1.5条,楼梯间必须加压送风?
4.如果无障碍电梯井做加压,是否需要分段设计?是否适用3.3.8条?
备注:本工程需符合规范《上海市建筑防排烟技术规程》。

请各位大虾赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wxkjwxkj
    wxkjwxkj 沙发
    谢谢各位的意见。
    补充说明:前室为三合一前室,两个电梯井之间无间隔。两把剪刀梯均可以自然通风。
    2011-11-09 15:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhangpan888
    zhangpan888 板凳
    你好,暖通区管,本人有一暖通群,现想邀请你进群为大家做一指导。还望你能加入此群 :89144151
    2011-11-08 16:29:08

    回复 举报
    赞同0