图中配电为11KW冷冻水循环水泵配电回路,请教图中VW3 A4 559和ATV61HC11N4D两个变频器串联使用起何作用?该种电路一般用于什么情况下?
发布于
2011-11-04 17:29:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
一指慢
从符号看就是电抗器。
至于标号VW3A4-559可能是与之配套的电抗器?
2011-11-05 14:58:05
来自 PC
评论
举报
白头翁
我本也认为该是电抗器,但查过VW3 A4 559的资料,也是施耐德的一种变频器,故不解?