10KV中置柜在做出厂耐压试验时,施加42KV电压,支柱传感器二次端应接地;
如果没有接地,会怎么样?是不是一定会击穿?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhd102288
    zhd102288 沙发
    QQ截图未命名.png
    2011-12-29 18:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhd102288
    zhd102288 板凳
    谢谢各位!
    是这样的:新变电站投运时支柱传感器放电,检查后发现A相传感器线脱落;接好后再投,依然放电;说明该传感器已击穿。所以我推测是验收试验打耐压时二次端没有接地导致击穿,但当时应该就会发现吧?