给排水工程
\
建筑消防给水
\
小区用水量估算问题,求教高手
小区用水量估算问题,求教高手
我这小区有300栋别墅,8000平米会所,需要估算用水量。按每别墅4人算,每人每天400升,则最高日用水量为300*4*400=480立方/日,最高时用水量为480/24*2.1=42立方/小时。另,室外消火栓水量为36立方/小时,那么小区用水量是否是42+36=80立方/小时 ??会所如何估算呢? 我的小区有足够中水来浇花和冲车,是否可以不用计算用水量了?
发布于
2003-08-28 11:23:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zjf2002
1 如无特殊用途,可按1人/20-25m2建筑面积计算,用水量定额参考办公.
2 不用!
3 不用!消防用水量为事故用水,仅在计算小区进水管管径时使用!小区的用水量应仅为生活用水等.
2003-08-28 14:18:28
来自 PC
评论
举报
danver
那我这个会所按面积计算应该是多少人呢?
消防用水还用折算成日用水量吗?
那小区的用水量是上述各水量叠加吗?
问题还真复杂,呵呵
2003-08-28 12:38:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
danver
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
81
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
2 不用!
3 不用!消防用水量为事故用水,仅在计算小区进水管管径时使用!小区的用水量应仅为生活用水等.
消防用水还用折算成日用水量吗?
那小区的用水量是上述各水量叠加吗?
问题还真复杂,呵呵