现设计一个消防水箱计算过来的容积为100立方米,我查找了一些图集均没有这么大的水箱请问各为高手若用钢板厚度应该为多少呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • klyli
    klyli 沙发
    消防水箱的水箱板 采用的是什么样材质的? 如果是碳钢的较为经济.但是总体来说做成钢筋砼的比做钢板的经济.现在钢材价格起伏不定.价格也是比较高的.
    2006-08-02 10:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    消防水箱一般不会大于18立方(放在屋顶的),你的消防水箱应该是水池吧,放在楼下的,应该做成钢筋砼的,做钢板的不经济。如果你铁了心要做钢板的,可以让专业厂家,不要自己敲打了。
    2006-08-02 00:00:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。