土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 有谐波的中频炉,无功达不到,应该怎样补呢。

有谐波的中频炉,无功达不到,应该怎样补呢。

发布于:2006-08-01 23:09:01 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下
  • yang_e
    yang_e 沙发
    建议先测谐波电流,看超标情况.
    可以考虑有源滤波的方式,可以改善功率因数,提供动态无功补偿.

    具体情况具体分析,欢迎交流MSN:acupower@hotmail.com
    2006-11-17 00:11:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

甲方业主

返回版块

6.34 万条内容 · 89 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家见过这样的梁和柱子,我该怎么办?(附图)

我在工地是甲方代表,最近检查工作的时候发现很多问题,我用数码相机拍了下来。我头疼死了,3.5m的柱子是歪的,跨度10.8m梁下沉并且出现了爆模。而且比较气愤的是,以前对他们是有警告的。施工单位的质量还是很差!监理告诉我说,他们的施工人员素质差。感觉跟他一点关系没有。大家帮我出出注意啊,罚乙方的钱,具体应该按照什么标准,罚多少?怎么敲打监理,需要罚他们的款吗?除了罚款,我的梁和柱子应该怎么做纠正措施?难道重新来过?监理说,恐怕不现实,而且敲掉以后出现的问题更大!

回帖成功

经验值 +10