土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么不能从低压侧合环

为什么不能从低压侧合环

发布于:2006-08-01 22:02:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我站是110KV变电站两路进线各带两台主变当202开关动作时245自投成功后,开始查找原因是线路故障由于线路的定值和202受总开关的定值的时间基本相等故障电流较高时同时跳开故障线路和受总开关,原因找到后需要将245拉开再和上202,为了不间断供电,需要先和上145再和上202后拉开245再拉开145,这样做的原因是先让一次合环.再让二次合环.这是为什么.可不可以直接和上202拉开245.在规程上讲是不可以的.这样合环有什么危害,短时间的低压合环可不可以.

那位老师知道请指教.学生多谢了.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    按操作规程执行.
    不同的系统,可以有不同的操作顺序.
    都是为了防止互相影响.
    不同期、相角差过大等,都不能并网。造成过大的浪涌也不允许。
    2006-08-04 14:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳
    看懂你的意思了,真累。
    245开关是110KV两路电源之间的联络开关,145开关应该是同一路电源的两台主变之间的联络开关。
    你们的操作顺序正确,能保证不停电消除故障,同时不至于将两路110KV电源并网。
    在供电系统中不同电源之间的并网需要一系列程序,是个相当复杂的过程.误并网可能引起两路系统的瘫痪.
    2006-08-03 11:39:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些分别是什么意思

请问下面配电单线图上的分别是什么意思NFB3P100AF40AT42KA

回帖成功

经验值 +10