土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器的选择?

接触器的选择?

发布于:2006-08-01 21:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做一照明配电系统,每分支回路后加了个接触器,想以此来在本盘面板上设开关控制按钮。以前设计时就是随便选上个接触器就是 。但今天在看海格样本时 发现上面有 1N0+1NC 等不同型号 不知道我这种情况该选哪种?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lanbai007
    lanbai007 沙发


    谢谢 有这方面的书嘛 我想详细学一下
    2006-08-03 20:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • sanyliu
    sanyliu 板凳
    接触器自锁用1NO,停止指示灯用1NC,运行指示灯可以和接触器线圈并联,
    故1NO+1NC可以满足要求。
    2006-08-02 23:57:02

    回复 举报
    赞同0