发布于:2011-11-04 11:20:04
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
接到原先设计院设计的图纸,400kVA容量的高速路服务区,供电方案砍成100kVA,用户要求我们这边再设计,但是由于没去过现场,不知道如何把原先400kVA的系统调成100KVA,主要是出线断路器的大小如何弄小?是按比例4:1吗?
多天不来,竟然有这么多人指点,在这里先谢谢大家,我后来就是根据变压器容量调整了进线主断路器的大小,出线断路器如果比主断路器小则保留,比主断路器大则调成一样大,毕竟100kVA的变压器装400A的出线断路器就等于没有断路器一样了,并且电流大时主断路器早跳了
[
本帖最后由 hn572200 于 2011-11-17 20:05 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
dianqi090101
沙发
当然是按负荷来计算值来选择了
2011-11-09 23:15:09
赞同0
-
liyang0301
板凳
100的变压器,低压侧电流大约140多,低压断路器一般最小160,有多少路就配多少路断路器就可以了!
2011-11-09 21:14:09
赞同0
加载更多回复 举报