接到原先设计院设计的图纸,400kVA容量的高速路服务区,供电方案砍成100kVA,用户要求我们这边再设计,但是由于没去过现场,不知道如何把原先400kVA的系统调成100KVA,主要是出线断路器的大小如何弄小?是按比例4:1吗?


多天不来,竟然有这么多人指点,在这里先谢谢大家,我后来就是根据变压器容量调整了进线主断路器的大小,出线断路器如果比主断路器小则保留,比主断路器大则调成一样大,毕竟100kVA的变压器装400A的出线断路器就等于没有断路器一样了,并且电流大时主断路器早跳了

[ 本帖最后由 hn572200 于 2011-11-17 20:05 编辑 ]

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqi090101
    dianqi090101 沙发
    当然是按负荷来计算值来选择了
    2011-11-09 23:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • liyang0301
    liyang0301 板凳
    100的变压器,低压侧电流大约140多,低压断路器一般最小160,有多少路就配多少路断路器就可以了!