土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式

【探讨】多防火分区(4个或者更多)地下车库消防设备供电方式

发布于:2011-11-04 10:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法:
1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。
2. 分区域设置总箱(柜),总箱(柜)中2个进线分别分出几个独立回路电源至设备。在设备末端自切。由于支路穿越防火分区,略有不妥。同时增加了设备断路器配置的上下级,增多了故障点。如果每个防火分区独立设置一个总箱(柜)导致配电回路过多。
不知道大家碰到这种情况怎么处理。

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    louisgod19880501 发表于 2015-1-13 11:16 我地下有28个防火分区 设28个一用一备?大型地下车库,那么对消防供电电源的容量如何配置,变压器选用多大的啊?是按1个或2个防火分区的设备容量选还是整个地下车库的设备用电量选?
    2015-03-03 10:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • gchdwwj
    gchdwwj 板凳
    得还是每个防火分区独立设置两个个总箱(一用
    2015-03-02 22:59:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

初学者——负荷计算

一栋五层(面积1612)的政府办公楼的总容量Pe怎么计算。1至4层每层7间办公室,每间办公室28平米左右,5层是200平米的会议室。设一总配电箱,每层设一楼层配电箱,总配电箱和楼层配电箱的Pe怎么算,需要系数0.8和功率因数0.85合适不。由于初学啥也不懂。麻烦各位指教了 感激不尽

回帖成功

经验值 +10