为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加
为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加
为什么路灯TT系统要加漏电开关?TN不要加
发布于
2006-08-01 17:59:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sanjieguo
说的正确,TN-C系统接地电流比较大!
2006-09-30 16:52:30
来自 PC
评论
举报
大鼻山
因为二者的接地故障回路电流不同,相差几十倍、上百倍。
TT的接地电流甚小,很难以常规断路器保护,多以RCD保护(接地极电阻很小时,小电流FUSE偶尔也可用)。
2006-08-01 21:20:01
来自 PC
评论
举报
加载更多