土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电所二次回路线缆的问题

关于变电所二次回路线缆的问题

发布于:2011-11-04 09:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所二次回路所需要的线是怎么走的,比如说高压柜和直流屏之间,希望做变电所的同志们讲解一下,设计院在提建筑条件的时候用不用预留管沟或者线槽什么的

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    设直流屏时,因其蓄电池的容量可以做大一点,新变电所首次启用可以用低压临时电源,以后可以低压供电,因它不怕低压停电,通常不要从高压PT接电源。

    高压PT的容量是非常有限的,不宜接直流屏,接了一有可能使PT过载,二会影响电压测量精度。
    2011-11-04 11:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    直流屏的交流电源肯定是电缆从低压柜接,这种电源是否可以从高压柜经过PT得到?
    2011-11-04 11:05:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整个系统10kv PT一次熔断器烧坏

我站位10KV变电站,一场雷雨后,我站发现后台无电压数值显示,经过检查发现为PT一次保险烧坏,更换后恢复正常,但接到电话通知,我站出线柜供电的子变压站均出现PT一次保险烧坏,造成很多有低压保护的电机不能启动,请问各位大侠,能出现这种情况的原因是什么啊?雷击可能造成整个系统PT熔断器烧坏吗?但110KV PT又无事

回帖成功

经验值 +10