土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ SDI手动测定方法问题?

SDI手动测定方法问题?

发布于:2011-11-03 21:30:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
SDI=100*(1-T0/T15)/15 式中T15是15分钟后在0.21MPA情况下量取500ml水所用的时间,我想问下我取5分钟是SDI=100*(1-T0/T5)/5是否是这个公式?我今天测得T0=24S T5=26S 算得SDI=100*(1-24/26)/5=1.6 难道15分钟后测得T15也因该在24-26之间啊!但计算SDI明显不对啊!是不是小弟哪里理解错了啊?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyike1221
    xuyike1221 沙发
    是需要一直开着15分钟以后收集500升的时间是T15
    2011-12-29 12:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • xuyike1221
    xuyike1221 板凳
    是需要15分中以后收集500升的时间是T15
    2011-12-29 12:34:29

    回复 举报
    赞同0