土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】电老虎说必须加隔离柜,大家来看看,合理吗?

【讨论】电老虎说必须加隔离柜,大家来看看,合理吗?

发布于:2011-11-03 17:11:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于变压器房离低压进线柜距离过远,变压器低压侧出现电缆到低压总进线柜过长(50米),今天电老虎过来说担心由于低压侧电缆太长导致低压侧短路电流过大,会使得10kV进线上端的断路器跳开(即跳电网的出线断路器)。工厂是10KV进线,变压器1250kVA.

现在电老虎要求必须在变压器低压侧加出线隔离开关,即在低压总进线柜前端加隔离开关。
本人新手,请教各位,电老虎提到的这个问题是否合理。是依据什么规范。

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    首先说楼上说的非常有道理!其次说“变压器低压侧出现电缆到低压总进线柜过长(50米),今天电老虎过来说担心由于低压侧电缆太长导致低压侧短路电流过大,会使得10kV进线上端的断路器跳开(即跳电网的出线断路器)”的问题:

    1、变压器出线离低压进线柜50米不合理,一损耗增加,二保护出现盲区,三费钱。

    2、装隔离开关的说法与跳高压进线无逻辑关系,隔离开关无保护功能,装与不装与跳10KV进线没有一点关系!这就是我一开头说支持2楼的理由!

    解说“保护出现盲区”的原因:变压器高压侧过流保护中,低压侧母线短路电流是避开的(需要低压进线断路器保护,不跳高压),那么,在低压进线前的电缆更不在高压保护范围了,我们通常用母线(铜牌)接到低压进线断路器,硬母线不太可能发生短路,而用电缆就无法保证不短路了,这样,万一变压器低压侧电缆短路,使必跳10KV进线断路器,他们说的就有根据了!但解决的方法不是在进线断路器前装隔离开关,应该是在变压器的过流保护上(按规范是不保护,用电缆就需要保护了,把10KV变压器过流保护定值改小)。

    以上是不能改原有安装的情况,但是,个人不希望出现规范外的现象出现,建议还是把变压器放到离低压柜10米以内,变压器低压侧与低压进线柜用母线(铜排)连接。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-3 19:42 编辑 ]
    2011-11-03 19:40:03

    回复 举报
    赞同1
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    是低压,不是高压,我是电老虎,区管说得对。
    2011-11-19 19:39:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还有一个多月就到年末了,来晒一晒2011年的收入吧

还有一个多月就到年末了,来晒一晒2011年的收入吧!我先说说我的,丢人也不在乎是第一个了,月薪税后6k,算上奖金,年底预计全年总收入能达到9W工作地点:北京 工作年限:4年[ 本帖最后由 pandewei1987 于 2011-11-3 17:04 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10