只看楼主 我来说两句1、变压器出线离低压进线柜50米不合理,一损耗增加,二保护出现盲区,三费钱。
2、装隔离开关的说法与跳高压进线无逻辑关系,隔离开关无保护功能,装与不装与跳10KV进线没有一点关系!这就是我一开头说支持2楼的理由!
解说“保护出现盲区”的原因:变压器高压侧过流保护中,低压侧母线短路电流是避开的(需要低压进线断路器保护,不跳高压),那么,在低压进线前的电缆更不在高压保护范围了,我们通常用母线(铜牌)接到低压进线断路器,硬母线不太可能发生短路,而用电缆就无法保证不短路了,这样,万一变压器低压侧电缆短路,使必跳10KV进线断路器,他们说的就有根据了!但解决的方法不是在进线断路器前装隔离开关,应该是在变压器的过流保护上(按规范是不保护,用电缆就需要保护了,把10KV变压器过流保护定值改小)。
以上是不能改原有安装的情况,但是,个人不希望出现规范外的现象出现,建议还是把变压器放到离低压柜10米以内,变压器低压侧与低压进线柜用母线(铜排)连接。