土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 回填土质量控制

回填土质量控制

发布于:2011-11-03 17:05:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求教: 我们工地上有一绿化带车库,周围的一米范围需回填3:7灰土,其余部分素土。回填也是专人现场管理。回填好以后两三天内就在上面做了150厚的的混凝土基层,铺贴5cm价格比较昂贵的花岗岩石材。下了一场雨,竟然沉降了,连同混凝土基层和上面的石材全部断裂,损失较大。之后几个月内,其他部位的施工均加强了回填灰土的施工质量,几场雨过后同样的问题接二连三出现。返工做的连工人都不想干了。甚至返工过的部位也出现沉降。本人预算行业,实在看不过现场的惨状。请教专业人士是什么原因造成的?是否与现场的施工方案有关系?有上面方法能解决此类问题?

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • hjtl
    hjtl 沙发
    从根本上解决:多处钻探至少10m深,看看下部土质结构情况,制定一个有针对性的回填土方案,然后严格按照执行就可以了

    [ 本帖最后由 hjtl 于 2011-11-9 15:15 编辑 ]
    2011-11-09 14:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • zy15959185950
    zy15959185950 板凳
    有几个可能:
    1、是不是分层回填,分层厚度是不是符合规范规定;
    2、是不是分层压实,压实度是否符合设计要求;
    3、使用灰土主要是增强基础强度的,但是如果下面回填的不密实,灰土对于塌陷完全没有抵抗力的。
    既然损失这么大,那就老老实实的分层回填吧。本帖最近评级记录
    2011-11-09 10:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.81 万条内容 · 1582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标养试块忘记送检,同条件是送了的,请问如何处理?

实验送检,楼层某层标养试块忘记送了,但是同条件是送了的。请问如何处理?不影响评省优质结构?质检站是国有单位,无法进行公关......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-3 16:03 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10