土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 游泳池热量精确计算

游泳池热量精确计算

发布于:2006-08-01 09:25:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
手头有个游泳池公司做的游泳池热量计算。

热水池初次加热所需热量(Q初):
Q初=V×1000×a×(T2-T1)÷T÷860
=450M3×1000L/M3×1.25×(28-5)℃÷48÷860=313KW

热水池水面蒸发损失的热量:
Q1=α×γ×(0.0174V+0.0229)×(Pb-Pq)×池面积×大气压比值1
=1.163×580.8×(0.0174×0.3+0.0229)×(28.3-17)×300×1
=64.4KW

热水池池壁和池底传导损失的热量及管道和净化水设备损失的热量:
Q2=Q1×20%=12.9KW

补充新水加热需要的热量:
Q3=a.Vb.p.(Td-Tb)/Th=1.163×45000L×1×(28-5)/24=50.2KW


Q总=(Q1+Q2+Q3)×1.1=140.1KW (考虑10%的热损失系数)

换热设备应该按Q总确定还是按Q初确定。
如果Q初的话,是不是可以考虑和其他加热设备共用,这样可以把游泳池部分的热水器容量算下来
节省投资。
其他的热水器可以借用多少比例?
这个项目是个别墅项目。有个室外燃气热水器19kw。专门用来洗澡。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    给排水设计第二版 293页水面蒸发热损失计算公式为w=r(0.0178+0.0152V)*(Pb-Pz)F(千卡/小时),和楼主的计算结果差距很大,到底应该用哪个呢?
    2009-07-28 16:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 板凳
    2007-01-12 11:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教各位高手,高层的水箱有点疑问

我在画一高层,六层,局部七层,六层高27米,加局部七层总高30.2米.商场,室外水池和泵房.设消防水箱,生活水箱。以前没怎么画过高层,想请教各位消防水箱的进水管和生活水箱的进水管能合用吗?市政资用水头0.35MPa,还有消防电梯的集水井在地面下多深就要要排污泵抽呢?请各位帮帮忙

回帖成功

经验值 +10