土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 63米的楼盖是否需设置后浇带
现有一长63米的框架结构单体,地下一层,桩筏基础。基础底板打算居中设置后浇带,没有疑问。
按照砼规对于伸缩缝的设置要求,55米以上就该设了。现在建筑专业不打算设置变形缝。我纠结的是楼盖是否也要像基础底板一样设置后浇带。
我初步的想法是不设,同时在图纸上增加些减少混凝土收缩的要求。
想听听各位的意见。

全部回答(58 )

  • stein8639
    变形缝肯定不设,63M 你先不要设后浇带,到时审图提出来再搞一张联系单,设后浇带。不然会得罪甲方。
    2011-11-25 16:38:25 来自 PC 评论 举报
  • chen13033576



    90m,中间做一条后浇带,公建,审图没问题,就不知道实际的效果怎么样!!!能否有效解决温度应力及裂缝!
    2011-11-25 16:35:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • CFG桩复合地基在不设置后浇带高层建筑中的应用
    某工程为单栋高层塔楼作用在大底板上 ,并且不设置后浇带 ,采用不同间距的 CFG桩处理差异沉降 ,经载荷试验和沉降观测 ,CFG桩满足设计要求 ,建筑物的总沉降和差异沉降均满足规范要求。
  • 22结构常识-后浇带设置依据
    22结构常识-后浇带设置依据-作为一线设计院的一线设计人员是非常适用的。
  • 后浇带设置依据及施工注意事项
    后浇带自上个世纪九十年代前后出现,已经有20多年了。它的应用确实给建设工程带来了一次重大的创新。但如在施工过程中有些环节注意不到,往往会使后
  • 36x21.6米单向肋梁楼盖设计施工图:主梁跨度为7.2m,次梁得跨度为7.8m,主梁每跨内布置两根次梁,板得跨度为7.8/3=2.4m。7.8/2.4=3.25,因此按单向板设计。...
  • 69.6X43.2米楼盖设计,环境类别一类,楼面均布可变荷载标准值为7.5KN/m2,楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,试设计进行,其中板、次梁按考虑塑性内力重分布考虑,主梁内力按弹性理论计算。.
  • 某单层厂房(66x48米)及楼盖设计(36x18米),包含基础平面布置图,楼盖结构平面布置图,板配筋图,次梁模板图,主梁模板图,主梁弯矩包络图等。...
  • 附件为某30x22.5米楼盖设计施工图,全图包含结构平面布置图,板配筋图,次梁配筋图,主梁配筋、弯矩包络图及抵抗弯矩图。横梁6米,纵梁7.5米。...
  • 混凝土结构--楼盖设计:本建筑总长为39000,宽为23400,某多层民用建筑,采用钢筋混凝土框架承重,要求采用单向板肋梁楼盖,现浇钢筋混凝土柱作为竖向承重构件...
  • 30x22.2米单向肋形混凝土结构--楼盖设计:本建筑总长30000,宽为22200,包含有结构平面布置图,板配筋图,主梁配筋图以及大样图等。...
  • 后浇带设置问题的深入探讨
    由于国家规范、规程和有关手册对收缩后浇带和沉降后浇带的设置、构造、配筋和沉降计算无统一规定,对于有些内容, 不同规范的规定要求又不一样, 甚至互相矛盾, 致使在设计中使用比较混乱、关键问题交代不清,
  • 36x18米单向板肋梁楼盖设计:长36000,宽18000。主梁间距6000,次梁间距6000.包含楼盖结构平面布置图,主梁弯矩包络图,次梁模板图,次梁配筋图,主梁模板图,主梁配筋图等。...
  • 36x19.8米单向板肋梁楼盖设计:本工程包含板配筋图,主梁配筋图,以及大样图等。 1.混凝土强度-C30 2.梁内受力钢筋-HRB400 3.板内受力钢筋-HRB300 4.梁内箍筋-HRB300
  • 现浇单向板肋梁楼盖设计施工图(30x21.6米):主梁沿着横向布置,跨度为7.20m,次梁的跨度为6.00m,主梁每跨内布置两根 次梁,板的跨度为2.40m。 30mm厚水磨石面层,钢筋混凝土现浇板,
  • 28.8x18米单向肋形楼盖设计:本工程为某厂房楼盖设计,设计活荷载取值7.0kN/m,环境类别一类,混凝土耐久性满足表一要求,钢筋保护层厚度板15mm;梁20mm,包含有板模板及结构施工图,主梁配筋
  • 钢筋混凝土现浇单向板肋形楼盖设计(30x21.6米):6000x7200x6 某楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖,墙体为普通粘砖砌筑。 1、楼面活荷载标准值取5.5kN/m2。 2、永久荷载计算依
  • 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计:36000x18000,梁布置6000x6000x6.包含楼盖结构平面布置图,板配筋图,主梁弯矩包络图,次梁模板及配筋图。...
  • 地下室基础梁优化设计和后浇带设置
    无锡百脑汇资讯广场(以下简称资讯广场)位于无锡市人民西路与五爱路交叉口。资讯广场总建筑面积 54627m2,其中,地上 33007。6m2,地下21619m2,主楼地下 3层,地上18 层。主楼为钢筋
  • 高层建筑施工后浇带设置与施工
    在高层建筑物中,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,。从结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝
  • 此套图纸为63吨2.5米标准扭轴折弯机机架部分,而且里面参数齐全,可编辑,适合新手拿来研究学习。...
  • 65*63高低跨仓库CAD图纸
    本工程宽63M,长65.5M,檐高9.5M,中间车间为高跨,包括:混凝土结构设计总说明、钢结构设计总说明 、基础平面布置图、锚栓平面布置图、基础顶~-0.100m柱定位图、吊车梁平面布置图等,内容详实

回帖成功

经验值 +10