63米的楼盖是否需设置后浇带
63米的楼盖是否需设置后浇带
现有一长63米的框架结构单体,地下一层,桩筏基础。基础底板打算居中设置后浇带,没有疑问。
按照砼规对于伸缩缝的设置要求,55米以上就该设了。现在建筑专业不打算设置变形缝。我纠结的是楼盖是否也要像基础底板一样设置后浇带。
我初步的想法是不设,同时在图纸上增加些减少混凝土收缩的要求。
想听听各位的意见。
发布于
2011-11-03 12:29:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(58 )
stein8639
变形缝肯定不设,63M 你先不要设后浇带,到时审图提出来再搞一张联系单,设后浇带。不然会得罪甲方。
2011-11-25 16:38:25
来自 PC
评论
举报
chen13033576
90m,中间做一条后浇带,公建,审图没问题,就不知道实际的效果怎么样!!!能否有效解决温度应力及裂缝!