问一个可能比较弱的问题,一段密封的水管用泵给水加压后关掉泵出水口阀门,后面的部分还有水压吗?水是不可压缩的啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a0111051
    a0111051 沙发
    水不可压缩,他的静压不就是系统高差了么?但是我们试压的时候却是系统满水之后继续用试压泵向系统内灌水让管道压力升高,但是如果是不可压缩的,管道满水后水应该进不去了才是啊。
    2011-11-04 16:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • yeatsdong
    yeatsdong 板凳
    有,如闭式系统有初始静压。(初始静压由补水系统决定)
    2011-11-04 10:59:04