我厂有一套杀菌灭藻系统整流装置(三相桥式)启动后输出电流、电压大幅度摆动,变压器A相电流明显较B、C相偏大,经查,变压器没有问题(新换),可控硅没有问题,触发电路板没有问题(将另一套触发板换上后仍为此现象),请问各位专家,还有什么原因可能造成这种现象?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    最大可能在负载!
    2006-08-07 20:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • ymkmqv
    ymkmqv 板凳
    检查一下你们厂的三相电是否平衡,是不是某相负载过重。
    2006-08-02 13:56:02