土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短柱的问题。

关于短柱的问题。

发布于:2011-11-03 10:39:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在的工程好多都带飘窗,飘窗梁伸入框架柱中,就形成了短柱,那是不是所以带飘窗的边框架柱箍筋都要加密@100了?
  • 高层建筑抗震设计短柱问题的处理
    在层高一定的情况下,为提高延性而降低轴压比则会导致柱截面增大,且轴压比越小截面越大;而截面增大导致剪跨比减小,又降低了构件的延性
  • 短柱错层结构及其应对方法
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 浅谈高层建筑抗震设计存在的问题及其短柱的处理措施
    论文摘要:建筑抗震设计对结构构件有明确的延性要求。轴压比和剪跨比是影响构件延性的最主要的两个因素,也是一对互成矛盾的因素。
  • 承台短柱平面布置图
    本工程为承台短柱平面布置图,包含承台短柱平法施工图、承台短柱平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 承台短柱杯口平面布置图
    本工程为承台短柱杯口平面布置图,包含承台短柱杯口平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 钢骨高强混凝土轴心受压短柱的试验研究
    钢骨混凝土结构是高层建筑经常采用的结构形式,但涉及高强混凝土与型钢结合形成的钢骨高强混凝土结构性能国内外研究则很少。对钢骨高强混凝土轴压短柱的含钢率、配箍率等问题进行了试验研究,研究成果可为今后钢骨高
  • 钢管高强膨胀混凝土轴压短柱试验研究
    由于钢管高强膨胀混凝土与普通钢筋混凝土相比,混凝土的材料性质有改变,必然会引起试件的力学性能的改变,在研究钢管高强膨胀混凝土的力学性能时,不可能完全沿用现有的普通钢管混凝土的研究成果,因此,有必要对钢
  • 如何确定短柱基础短柱截面的大小
     从理论上分析了短柱基础短柱截面如何取值,并得出了结论。
  • 由于FRP材料的优良特性,在建筑领域的应用越来越广泛。对于混凝土柱的加固,一般采用 环向约束的方法。国外关于FRP约束混凝土柱的研究已经开展多年,众多学者提出了相应的计算模 型。介绍了国外应用较多
  • 通过12 根圆钢管普通混凝土和24 根圆钢管高强混凝土轴心受压短柱的试验, 观察并研究了钢管混凝土短柱在轴心压力作用下纵向力与纵向应变(变形) 关系、试件横向变形、宏观变形特征、破坏机理及破坏模式;
  • 位置与编号:根据轴线或网格线,详细描述每个短柱在车间平面图中的具体位置,并给出相应的编号。 数量与分布:统计短柱的总数量,并描述其在车间内的分布情况,如均匀分布或按特定规律布置。
  • 水下不分散混凝土短柱轴心受压性能研究
    大量水下工程的建设,对于水下不分散混凝土的材料性能和配筋梁构件的抗弯性能,国内外已有研究,但是对于水下不分散混凝土柱的受压性能,还未见报道。本文完成了水下不分散混凝土短柱的轴心受压实验,研究了受力性能
  • 钢管约束混凝土轴压短柱承载力的研究
    传统钢管混凝土是将混凝土直接灌入钢管,然后全截面承压,使得混凝土处于三向受力状态;但这种结构形式及加栽方式就决定其并没有最大发挥钢管的高抗拉性能及混凝土的高抗压特性。对此,笔者提出一种钢管约束混凝土受
  • 刚性短柱基础设计自动计算表格Excel.
    本资料是刚性短柱基础设计自动计算表格Excel,编制依据是钢结构单管通讯塔技术规程、GB50010-2010、建筑桩基规范。
  • 这是一套汽车钣金组件的点焊工作站,异型钣金件拼焊为方柱箱体结构,尺寸较小,有一定的定位精度,使用ABB六轴伺服点焊机器人,可方便实现批量点焊。模型有CATIA格式的Allpart文档和通用stp文档。
  • 轴心受压矩形钢管混凝土短柱承载力研究
    对8 根参数不同的矩形钢管混凝土短柱进行了轴心受压试验,分析了试件的破坏形态,基于线性莫尔强度准则提出了一个轴心受压矩形钢管混凝土短柱极限承载力计算 公式,并用其他文献的试验成果对其进行了验算. 结
  • 刚性短柱基础设计自动计算表格Excel
    本资料是刚性短柱基础设计自动计算表格Excel,共1页。 设计依据:钢结构单管通信塔技术规程CECS 236-2008、混凝土结构设计规范GB 50010-2010、建筑桩基技术规范JGJ 94-20
  • 焊接H型PEC组合短柱轴心受压试验研究
    为了研究这种新型组合柱的受力性能,对9个焊接普通H型钢部分包裹混凝土组合短柱进行了轴压试验,试验主要考虑禽钢率、翼缘宽厚比、横向系杆间距等对柱子的极限承载力的影响。通过分析得出,在不同含钢率下,影响P
  • 螺旋箍筋PVC管联合约束混凝土轴压短柱试验研究
    为了研究螺旋箍筋 PVC 管联合约束混凝土短柱的受力性能, 设计了 20 个试件进行轴压试验, 包含 12 个螺旋箍筋 PVC 管联合约束短柱试件、7 个单纯 PVC 管约束短柱试件和 1 个普通钢筋
  • 橡胶掺量对圆钢管橡胶混凝土短柱力学性能的影响
    对12根圆钢管橡胶混凝土( RCFT) 短柱进行轴压试验, 研究了橡胶掺量对圆钢管混凝土短柱力学性能的影响。

阅读下一篇

框架柱截面宽度取值的问题。

在钢筋混凝土结构构造手册上说:框架柱的柱截面宽度小于扽与500mm时,取50mm的倍数,大于时取100mm的倍数。请问这是为什么呢?

回帖成功

经验值 +10