民政局的储备库,做不做室内消火栓

发布于:2011-11-03 10:32:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
民政局的储备库如下图,做不做室内消火栓

勉县民政局储备库.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gyjxp1973
    gyjxp1973 沙发
    楼上说的很对,面粉和食物油都是可燃的,应该要设,但是贮存面粉和大米,一见水就全完了
    2011-11-09 09:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • rzy6494
    rzy6494 板凳
    1、应与建筑结构专业沟通,此建筑为几级耐火等级,储存哪类货物。2、我认为是二级耐火等级,丙类(因为最可能储存的是面粉、食用油等),不符合8.3.1条最后注里可不设置室内消火栓的条文。3、设置室内消火栓时,可参考8.3.3条7(建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位)
    2011-11-08 10:18:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多