请问大家,如果是1600kVA容量,15kv的变电所,高压侧的电缆截面该如何确定呢。
如果容量是2500kVA,最远距离3500m,截面又该选多大合适?
用载流量和热稳定条件计算出来所需截面都很小,应该是不对的。
一般计算高压侧电缆截面是用什么方法,或者特定容量有没有对应的惯例的截面大小呢,求指点~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • baomichazi
    baomichazi 沙发
    根据压降校验下, 确定
    2014-01-17 13:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • 潜水艇
    潜水艇 板凳
    不错,。。。。。。。。。。。。。。。