土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 18层的纯住宅不设火灾报警吗?
按现行高规,是可以不设置火灾报警系统的,可是如果地下室应该要设的吧?还有,如果地上部分不设报警探测器,那么正压风口的动作,还有屋顶风机的启动,以及消火栓泵的启动都怎么实现呢?

全部回答(7 )

  • zhong-wei-jie


    其实,您要在火灾时启动的那些设备,属于联动控制问题,与是否设置探测器报警系统没有直接关系。只要有消防设备,就有联动控制的问题,需要另外设计。
    2006-08-09 10:23:09 来自 PC 评论 举报