请问砼柱钢梁厂房的斜梁问题
请问砼柱钢梁厂房的斜梁问题
砼柱钢梁的厂房,钢梁用pkpm计算的时候,结点是铰接吧,刚接和铰接差别太大了!挠度大家都控制在多少呀,要是1/400l的话,梁的截面有些大,甲方不乐意说造价高,大家都取多大的挠度限制呀?
发布于
2006-07-31 20:50:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lyp-0
用铰接,1/250L即可
2006-08-01 07:55:01