土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防箱的设置?

消防箱的设置?

发布于:2006-07-31 18:50:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层点式住宅,消防电梯前室与走道的消防箱能否共用?,(前室与走道之间有防火门 )

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    老王说的也有道理,可能是由于住宅的消防要求比公建低吧;
    比如现在的2006《低规》消防报批稿允许住宅采用干式竖管,还可以不设高位消防水箱。
    2006-08-07 14:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • xfd831
    xfd831 板凳
    我认为不能,理由灭火时是消防水带不能穿越防火门,因为防火门在火灾发生时,是要关闭的,一旦水带通过,就出现两种情况:
    1、由于水带充水,防火门关不严了,就有可能让火苗、烟气通过这里向另一区域扩散;
    2、防火门关严了,但水带就被卡扁了,也就影响流量,甚至出不了什么水了;
    上面两种情况都是不允许的。个人理解。
    2006-08-07 14:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防使用卧式水泵的人还有吗?

作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。

回帖成功

经验值 +10