正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量 公式:Qs=0.28CpVρw(tn-tw) V=∑(lLm)l------ 门窗缝隙长度,单位m请问,门和窗的缝隙长度 l 怎么计算?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板南面是房间,北面是走廊。走廊不采暖。计算房间负荷时,走廊是按不采暖邻室,还是按照不采暖楼梯间计算?
回复 举报
4.1.3 采暖居住建筑的楼梯间和外廊应设置门窗;在采暖期室外平均温度为—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施;在—6.0℃以下地区,楼梯间应采暖,入口处应设置门斗等避风设施。
但我们这儿根本不会按此执行,一句话:“供热费谁拿”。
楼梯间不采暖,按温差修正系数计算;如果想细算,还可以按照热平衡方程计算。
回复 举报