我想知道是不是只有高层的建筑物才设水泵结合器?
我现在在做一个高度为19.9m的培训楼,师傅说不用设水泵结合器和室外消火栓,因为它有专用的消防管网,这样安全吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    1.常高压系统
    2.未超出建规允许范围(超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的六层以上住宅及超过五层的其他民用建筑),应设消防水泵接合器,其15——40M范围内设消防水池或室外消火栓
    满足上述条件可以不上水泵结合器,否则应上
    2003-08-28 20:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • gps_cn
    gps_cn 板凳
    是或,没错
    2003-08-28 19:59:28

    回复 举报
    赞同0