土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀前出现冷媒气化对膨胀阀性能有何影响?

膨胀阀前出现冷媒气化对膨胀阀性能有何影响?

发布于:2006-07-31 17:36:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    很全面的总结,这个观点相信大家都可以接受!
    2006-08-18 22:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 板凳
    膨胀阀前出现气泡的原因:
    1。液体没有过冷度;
    2。膨胀阀前的管路压降,对应的温度降大于过冷度,导致在管路内部发生气化;
    3。制冷剂添加量不足;
    气泡出现的影响:
    1。时膨胀阀的流量急剧下降,且不稳定,这主要是因为气体在经过阀口时,会使阀芯位置变化,所以液体流量会不稳定;
    2。液体的流量变化导致蒸发器出口过热度不稳定,使膨胀阀动作紊乱(滞后大的系统更严重);
    解决的办法:
    1。制冷剂不足时,追加制冷剂;
    2。冷剂充足时,增大过冷度;
    3。过冷度适中时,减小液体管路的流速(增大管径),干燥过滤器压损要选小的、电磁阀的口径要选大,流速尽量限制在2M/S以下!
    4。液体管路要尽量设计的短。
    5。重力供液的系统另当别论。
    6。多联机更复杂。涉及到有效配管长度和室内机、室外机的相对位置关系等。