最近我遇到一个难题,在高区泵的出水口处装一个水表,由于楼层较高,出水口处的压力达到了110米水柱,而市场上的一般水表的耐压都不能超过1.0MPa,请问有没有谁见过耐压1.6MPa或者耐压更高的水表?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyq_508
    wyq_508 沙发
    我还没见过,做耐压的时候才会加到1.6M
    2006-10-08 16:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • li_qinghui
    li_qinghui 板凳
    你可是把水表安装在高区第一个用水点前呀?因为一部分水压消耗在了提升地理标高了
    2006-08-03 09:46:03