首先要计算每小时各个系统热负荷的总量,日产30吨安每天生产20小时计算,即每小时1.5吨计算,再算出高温库和空调的热量(根据进出货物的量和空调的热负荷计算),确定机组,按—35度和—10度两个系统设计:
2011-11-05 10:46:05
赞同0
-
asuli49
板凳
空调水最好用立式蒸发器。制出空调水后,送到水-水板式换热器,这样较安全,
2011-11-04 16:27:04
赞同0
加载更多制冰机和冰库为—35系统,高温库和冰水模块为—10度系统,设计两个氨分,采用重力供液比较简单实用,根据资金情况可以选择全自动冰水麽快和螺旋管式蒸发器:—10度系统回气管安装恒压阀,系统采用高压供液,