【求解】高压A相缺相,变压器不运行

发布于:2011-11-02 16:24:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这面一个10KV的配电工程 是315KVA的箱变 之前用得好好的 一切都正常 今天工地上得工人启动大功率的机器 过来几秒钟 变压器就不运行了 关了再投 就发现A相缺相 不知道什么原因 求解

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    缺相变压器也运行,只不过没有三相动力用电而已。大的电动机没有减压启动,很容易烧保险的,估计是低压侧的保险断了,一般很少是高压侧的,你查查。
    2011-11-09 10:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    某一相过负荷保险熔断很正常,高压缺相,低压也会缺相,那么三相电器和对应相没电也正常
    2011-11-07 22:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块