土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 理正校核pkpm柱配筋,结果小很多,求解?

理正校核pkpm柱配筋,结果小很多,求解?

发布于:2011-11-02 15:44:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一柱,PKPM计算结果如下图,同样的N/Mx/My以理正结构计算,配筋居然只有1257,比pkpm计算结果2370少了如此多,是怎么回事?

QQ截图未命名.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bblxybb
    bblxybb 沙发
    楼主再试一下吧,我校核了,没问题的。
    2011-11-17 13:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • bblxybb
    bblxybb 板凳
    校核时注意点位:
    1.基坑内撑梁是按压弯构件计算,因此校核时应该用工具箱中柱截面。
    2.由于基坑输出计算书中是梁的某个断面,因此柱截面校核时,选择普通柱或框架柱没有分别。
    3.工具箱中输入的柱长应为内撑梁实际长度。
    4.基坑输出计算书中的内力值为标准值,应该将其乘以分项系数和基坑重要性系数后输入工具箱中计算。
    5.基坑中轴力输出时,正值为拉力,在工具箱中,正值为压力。
    6.工具箱中不能考虑扭矩的影响。
    2011-11-17 13:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多