土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM位移计算的疑问

PKPM位移计算的疑问

发布于:2011-11-02 15:11:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 4 === Y双向地震作用下的节点位移

Floor Node1 Node2 X-Disp Y-Disp Z-Disp
10 1 752 29.669 36.758 0.977
10 2 753 28.353 36.758 0.213
10 3 754 29.697 36.771 1.035
10 4 755 28.353 36.771 0.233
10 5 756 29.697 36.800 1.053
10 6 757 28.353 36.800 0.230
10 7 758 29.669 36.844 1.006
10 8 759 28.353 36.844 0.223
9 1 738 29.035 35.675 0.974
9 2 739 28.758 35.675 0.615
9 3 740 27.734 35.654 0.209

以上是某工程位移计算结果文件的一部分,有哪位好心的同学能帮我解释下如何来理解这些数据?即“Node 1,Node 2, X-Disp, Y-Disp, Z-Disp"。为什么每行要显示两个节点?X-Disp和Y-Disp到底是节点位移还是节点层间位移?

先谢了。
  • hhtff
    hhtff 沙发
    好像是节点位移吗,我都是根据位移值大的就加强,值小就将本处刚度搞小。
    2011-11-02 23:20:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这下还不行我该疯掉了。。请大家再来帮我看看。

最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。 装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。 楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。

回帖成功

经验值 +10