电动机漏电保护如何选择漏电开关,三相电机是选择三极漏电吗,如果这样的话只要由不平衡就会跳闸了,还是选择四极开关,四级的又应该如何接线呢。望指点

全部回答(22 )

  • a30788603

    断相后,电流的矢量之和还是为零。所以不跳!!具体什么是矢量之和怎么算, 学习理论工程师会给你一个满意思的答案,我是算不来!
    2011-12-07 21:42:07 来自 PC 评论 举报
  • gshj037


    说的非常好,三相不平衡和电机漏电是二个概念,如果三相不平衡非常大的话漏电开关的零序互感器会不会感应出电流而动作呢,漏电的话等于有一相对地,这样三相一定就不平衡了,那开关一定会跳,但是断相之后流过零序的电流仍然是一进一出是平衡的,380V就不跳了,为什么啊?
    2011-12-07 16:39:07 来自 PC 评论 举报