干式变压器温度保护

发布于:2006-07-31 16:04:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由于用电负荷很小,最初没有考虑干式变压器的温度保护。后来在配电设计手册(第三版)中发现:干式变压器应设温度保护,由于高压室离变压器室很远,当时为了给甲方节省空间也没有加环网柜,现在由于施工完了想加控制电缆去高压室很困难,如果当变压器温度过高我想来控制低压进线开关挑闸,是否可以,请指教!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • tnc
    tnc 沙发
    你的变压器容量是多大的?
    2009-08-26 16:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    我一直在想这个问题, 现在连我也不认同跳低压了, 因为不保险, 变压器内部可能发生了故障了, 跳低压也没用
    2009-08-26 16:43:26